土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教:空调的负载和耗电是成比例关系吗?
空调的负载和耗电是成比例关系吗? 比例主机的制冷量为400RT,额定功率为200KW。。。。那主机负载在80%的时候,,耗电是不是160KW啊。。 菜鸟求指教

全部回答(11 )

  • adingkgb

    热泵空调的制热工况下,室外环境温度越低,效率越低
    但如果是制冷工况,那么室外环境温度低一些是提高效率的(冷凝条件改善),但也绝非越低越好
    2011-09-28 22:05:28 来自 PC 评论 举报
  • wangpeizz
    不是简单的线性比例关系,同意沙发的观点,要查机组的工作曲线图
    2011-09-28 11:31:28 来自 PC 评论 举报
加载更多