我是个刚出道的水电施工员,昨天下午是一层板水电安装工程的预埋阶段前隐蔽前验收,本来对等电位我已经请教过施工经验较充足的同行对预埋阶段等电位如何焊接。我个人观点认为:直接从避雷引下线顺着圈梁焊接圈梁一顶主筋引出至卫生间周边圈梁的内主筋再焊接一条镀锌扁钢-40*4至卫生间等电位位置距地0.5m上来。而甲方却坚决要求我施工队要在我前面的工序下,再增加两步工序(一、卫生间四周圈梁一顶主筋环形焊接;二、卫生间底筋全部进行梅花点焊并引出与圈梁连接)。这是画蛇添足吗?这样对吗?对这个问题我翻遍了《等电位联结安装》02D501-2,它对此也没做出详细的做法来。
  请各位高手指点,希望还能从规范或图集角度对此增加其你的观点的说服力。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hillgun
    hillgun 沙发
    当然那样做是可以的,但是设计和施工是不一样的,设计是看规范,施工是要施工简单方便,但要安全,电气做甲方的太少,一般不懂,所以甲方就要求按图纸,但是你不那样做,什么监理了,都不会同意的。
    2006-08-12 01:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • wrui225
    wrui225 板凳
    我也是做水电安装的施工员!我非常同意12楼的做法!卫生间等电位没有必要与防雷接地线焊接
    2006-07-24 22:06:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB50058-1992部分条款被取代了么?

GB50058-1992〈爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范〉是我们最经常用到的规范之一,也是我们这次注册考试的指定规范之一,对其的学习应该是仔细的。最近看到一篇前辈的文章,对其中一些条款提出了一些新的对比,个人感觉此事情牵扯重大,所以提出来请大家一起思考。矛盾的出现在于GB字头规范的交叉修订。因GB50058是1992年的版本,如果1992年以后出版的GB标准中关于防爆问题的条文与其冲突,理论上应该遵循最新的国家标准。而这样的情况恰恰已经出现。新的一本规范是GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节:电气设备的技术要求》。这个规范也是专门定义防爆炸问题的规范,2000年颁布,到现在也已经执行了6年了。