减压供水问题一工程为11+跃层的住宅,层高为3.9M,采用变频调速装置供水,水泵为三台80DL50-20*3,设置于楼外小区集中泵房,压力设定为0.44~0.48MPa;6至11层为直接供水,1至5层为2:1比例式减压阀组减压后供水,减压阀安装在地下室。 竣工后使用时发现五层用户水龙头出水流量压力不足。 经现场测试,减压阀前压力为0.46MPa,减压阀后静压为0.32MPa,动压(开启10只水龙头,下述动压均为此状况)为0.16~0.18MPa;疑为减压阀问题,更换一组,减压阀后静压为0.26MPa,动压为0.16~0.18MPa;又换一组,减压阀后静压为0.23MPa,动压为0.12~0.14MPa;换成可调试减压阀,阀后压力设定为0.3MPa,则阀前压力为0.46MPa,减压阀后静压为0.3MPa,动压为0.15~0.18MPa;减压阀自带压力表显示阀前压力为0.38MPa。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
大学学的东西全交还老师啦?????!!!!