一工程为11+跃层的住宅,层高为3.9M,采用变频调速装置供水,水泵为三台80DL50-20*3,设置于楼外小区集中泵房,压力设定为0.44~0.48MPa;6至11层为直接供水,1至5层为2:1比例式减压阀组减压后供水,减压阀安装在地下室。
竣工后使用时发现五层用户水龙头出水流量压力不足。
经现场测试,减压阀前压力为0.46MPa,减压阀后静压为0.32MPa,动压(开启10只水龙头,下述动压均为此状况)为0.16~0.18MPa;疑为减压阀问题,更换一组,减压阀后静压为0.26MPa,动压为0.16~0.18MPa;又换一组,减压阀后静压为0.23MPa,动压为0.12~0.14MPa;换成可调试减压阀,阀后压力设定为0.3MPa,则阀前压力为0.46MPa,减压阀后静压为0.3MPa,动压为0.15~0.18MPa;减压阀自带压力表显示阀前压力为0.38MPa。
给水管进户管径为DN70,分两路,一路6至11层为DN70,一路1至5层为DN50,减压阀为DN50,管材为户外衬塑镀锌钢管,户内PP-R管,De32至的De20
上述现象本人疑惑不解,敬请有识之士给以解释,最好给出解决办法!
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
可以试一下,要不把他换成减压孔板,只减动压,静压大一点没关系的(只要卫生器具质量不太差)
回复 举报