我们公司接到一个工程,将污水站进行改造,有一台风机为2.2kW,控制柜启动时,断路器立即跳闸,用摇表摇得电机的绝缘是50兆殴,电缆的绝缘是0.2-0.5兆殴,是不是电缆有问题还是哪有问题呀?电控柜去掉负荷一切正常呀!我的断路器选的是DZ47-C 5A,交流继电器为CJX1-09,热继为4-6.3A有哪位朋友帮忙分析一下呀?谢谢