电气安装中的一个问题,能帮解决一下吗?
电气安装中的一个问题,能帮解决一下吗?
我们公司接到一个工程,将污水站进行改造,有一台风机为2.2kW,控制柜启动时,断路器立即跳闸,用摇表摇得电机的绝缘是50兆殴,电缆的绝缘是0.2-0.5兆殴,是不是电缆有问题还是哪有问题呀?
电控柜去掉负荷一切正常呀!我的断路器选的是DZ47-C 5A,交流继电器为CJX1-09,热继为4-6.3A
有哪位朋友帮忙分析一下呀?谢谢
发布于
2006-07-07 18:45:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
hsy2wl
断路器换成设备的 倍数
2006-07-09 14:08:09
来自 PC
评论
举报
wbo7656
谢谢楼上各位
我换成了D10A的断路器,能点动起来了,不过因为今天工地上没人,正反转没法看,我明天再运行一下试试
2006-07-09 11:57:09
来自 PC
评论
举报