土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 环保型水冷式冷水机组满液式R134a启动加载问题

环保型水冷式冷水机组满液式R134a启动加载问题

发布于:2011-09-20 15:54:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
环保型水冷式冷水机组满液式R134a在冬季制冷的时候,启动时高低压差小,加载很慢,加到60~70%加不上去,液位偏低,使回油困难,有没有比较好的解决方法。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • skyhit1314
    skyhit1314 沙发
    说来说去其实就是通过调节冷却水的流量控制冷凝压力从而保证机组的正常运行,还有其他方法么
    2011-09-27 16:25:27

    回复 举报
    赞同0
  • skyhit1314
    skyhit1314 板凳
    地板兄,你说的压力自动调节阀,它的取的压力是否是哪个压力,冷凝压力么?
    2011-09-22 17:02:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多