土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 环保型水冷式冷水机组满液式R134a启动加载问题

环保型水冷式冷水机组满液式R134a启动加载问题

发布于:2011-09-20 15:54:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
环保型水冷式冷水机组满液式R134a在冬季制冷的时候,启动时高低压差小,加载很慢,加到60~70%加不上去,液位偏低,使回油困难,有没有比较好的解决方法。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lilylin2012
    lilylin2012 沙发
    调节冷却水的温度
    2012-11-09 22:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • sun_flower
    sun_flower 板凳
    在冷却水系统上加装一个回水温控吧,控制冷却回水在30度以下时不开冷却塔,保证冷凝压力,从而保证低压,又节能。多好啊!
    2012-11-05 13:55:05

    回复 举报
    赞同0