土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 防烟规范疑问

防烟规范疑问

发布于:2006-07-07 17:11:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
《上海建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006 3.3.1
4.设常开加压送风口的系统,其送风机的出风管或进风管上应加装单向风阀或电动风阀;当风机不设于该系统的最高处时,应设与风机联动的电动风阀。
请教各位:为什么要加风阀,是为了防止热压效应吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tuxianxian
    tuxianxian 沙发
    一般用止回阀吧,防止回风
    2006-07-09 17:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • arlfa1590
    arlfa1590 板凳
    我自己的想法,大家看看对不对:
    如果加压风机放在系统高位,那么当楼内温度高于室外温度(通常为冬季)的话,热气流往上,形成排风,同时也排走热量,所以要加止回阀(当然可以加电动阀,不过电动阀贵点);如果室外温度高,就没有影响.
    相反,如果加压风机在系统低位,室外温度高(一般在夏季)就会出现热空气倒罐,同时也增加房间冷负荷,由于风向由外到内,所以只能装电动阀.
    2006-07-08 10:59:08

    回复 举报
    赞同0