土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 遇到防爆墙,桥架怎么走?(急)

遇到防爆墙,桥架怎么走?(急)

发布于:2006-07-07 16:56:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一化工工程,配电房在二楼,配电房墙为防爆墙,有大量电缆要出去,

怎么走?


谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ylf226
    ylf226 沙发
    换成钢管过,外围用防火堵料堵死
    2006-07-10 10:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    电缆桥架穿墙处,做隔离密封.
    另外,注意爆炸危险环境的区域划分.配电室应该在安全区域.
    2006-07-10 10:56:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多