我单位有一座厢变。高低压,变压器一体化的。现在变压器室环境温度在夏季高温的时候通常在60度左右。
在厢体变压器室门上安装有排风扇。设在45度启动,但好像作用不大。每次打开门,都是显示环境温度60度,也不知道对变压器有没有影响。现在很担心,一到大热天,只有打开大门,但又怕不安全。
不开变压器门这种情况是否正常!??盼高手分析之!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wjy_29
    wjy_29 沙发
    按道理来说,环境气温都达到60度,是否意味着温升肯定超过55度呢?
    2006-07-11 08:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • wjy_29
    wjy_29 板凳
    今年,给该变压器加过一次变压器油,当时是停电半个多小时,才打开油盖。从玻璃管中已经见不到油了。
    加到一半的玻璃管位置就没加了。但一运行,油就满了。后来还打开个一次,感觉有气体排出一样的,会是气化的油吗?
    2006-07-10 14:56:10