框架-核心筒结构高层的型钢混凝土梁与混凝土核心筒连接计算能否采用铰接?本正在做的220米超高层,准备超限审查。我们采用框架核心筒体系,混凝土筒体,型钢混凝土柱和型钢梁的混合结构。计算中专家建议钢梁与筒体采用铰接计算。规范中也推荐采用铰接计算,做法比较合理。我看到另一150米高框架核心筒结构方案,主框梁采用型钢混凝土梁,梁与筒体也采用铰接计算,施工图中钢骨与混凝土墙铰接连接,混凝土梁的支座负筋按构造配置。我一直认为,型钢混凝土梁不同于钢梁,与混凝土筒体整浇后梁端负弯矩很大,很难实现纯钢梁铰接效果,如计算梁端中点铰处理,太理想化了。不知各位高手,对此有何见解?