发布于:2011-09-20 11:37:20
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本正在做的220米超高层,准备超限审查。我们采用框架核心筒体系,混凝土筒体,型钢混凝土柱和型钢梁的混合结构。计算中专家建议钢梁与筒体采用铰接计算。规范中也推荐采用铰接计算,做法比较合理。我看到另一150米高框架核心筒结构方案,主框梁采用型钢混凝土梁,梁与筒体也采用铰接计算,施工图中钢骨与混凝土墙铰接连接,混凝土梁的支座负筋按构造配置。我一直认为,型钢混凝土梁不同于钢梁,与混凝土筒体整浇后梁端负弯矩很大,很难实现纯钢梁铰接效果,如计算梁端中点铰处理,太理想化了。不知各位高手,对此有何见解?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报