土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】GIS有无现地合隔离刀闸的机械设计

【求助】GIS有无现地合隔离刀闸的机械设计

发布于:2011-09-20 10:41:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在工作水电站升压站为GIS,因管理混乱,图纸和说明书都不完整。厂家为山东泰开的。 操作电源设计为断路器操作电源直流,隔离刀闸操作电源为交流的。 厂用电备用电源为柴油机,只供给直流电源和渗漏、消防水泵。 如果系统停电,线路开关要转为冷备用,无交流电,无法操作刀闸。
请问一般的GIS,有没有设计一套现地的机械操作开关,预防操作电源故障时,进行开关和刀闸的分合闸操作。
我掌握的情况是,断路器有现场操作设计。隔离刀闸就不清楚。特此发贴向大家请教一下。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zxd8083
    zxd8083 沙发
    GIS隔离开关可以手动操作。他和接地开关是互锁的。
    2011-09-27 20:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    操作电源是交流,建议楼主加一台UPS吧。
    2011-09-26 11:23:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】变电站户外设备底部距围墙必须大于2.5米吗?

我手上有个110kV站的改造项目,由于现场情况与前期图纸不符合,避雷器距围墙水平距离只有1.5米,其支架高3.0米,围墙高2.5米, 现场反馈说这不能满足设备绝缘底部距地2.5米的要求。根据《3~110kV高压配电装置设计规范》5.1.1要求,电气设备外绝缘底部距地应大于2.5米,条文解释说是依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中计算在空气间隙上的放电电压值,以避雷器的保护水平为基础,依据计算分析结果确定的。

回帖成功

经验值 +10