土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请问】变电站户外设备底部距围墙必须大于2.5米吗?

【请问】变电站户外设备底部距围墙必须大于2.5米吗?

发布于:2011-09-19 11:34:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我手上有个110kV站的改造项目,由于现场情况与前期图纸不符合,避雷器距围墙水平距离只有1.5米,其支架高3.0米,围墙高2.5米, 现场反馈说这不能满足设备绝缘底部距地2.5米的要求。
根据《3~110kV高压配电装置设计规范》5.1.1要求,电气设备外绝缘底部距地应大于2.5米,条文解释说是依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中计算在空气间隙上的放电电压值,以避雷器的保护水平为基础,依据计算分析结果确定的。
那这个2.5米是指对地面还是是指电气中的“地”,如果是电气中的“地”,那这个“地”不是包括了设备支架,地面,设备接地部分,围墙吗?那电气设备对地怎么可能满足这个2.5米的要求?极度困惑中,急盼高手,高高手们解惑,谢谢。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 逍遥翁
    逍遥翁 沙发
    这个2.5米是指变压器底部离地面2.5米
    2011-09-24 12:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • 永无止境
    永无止境 板凳
    按照规范 执行就可以吧
    2011-09-24 11:34:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【急求】9月22号供电局竞赛!请各位分析要点、难点

我是云南某企业220kV变电站班长,最近南方电网,XX供电局又举办大客户知识竞赛,分为理论考试、实作考试和现场竞赛三个环节!去年也举办过一次,我们代表队没能进决赛,结果很悲剧,后果很严重,没想到今天又要举办,坑爹啊!我觉得自己操作上没问题,就是理论知识方面欠缺太多,现在是9月18号23点30分,9月22号中午就要去供电局比赛了,心理没底呀,求助各位高手帮助。下面是红河供电局发给的比赛复习资料,据可靠消息,这次比赛理论考试主要有填空、选择、判断、计算、简答等,出题思路以安全理念为主线,跪求各位高手帮忙归纳总结一下要点,难点。以下是供电局发给的比赛复习资料共7份,分别是:

回帖成功

经验值 +10