有关人防地下室消防线路的穿线管问题

发布于:2006-07-07 09:25:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
按《火灾自动报警系统设计规范》10.2.1条,火灾自动报警系统的传输线路应穿金属管或阻燃PVC管,其条文说明说:明敷暗敷均可,按《火灾自动报警系统设计规范》10.2.2条,火灾自动报警系统的消防控制、通信和警报线路应穿金属管明敷或阻燃PVC管暗敷,请问火灾自动报警系统的传输线路到底指的哪一部分线路,?在人防地下室内,火灾自动报警系统的传输线路可以穿助燃PVC管明敷吗?谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kelsy
    kelsy 沙发
    规范后对10.2.1的解释说的很清楚,PVC阻燃管只能暗敷,明设只能用金属管或金属线槽,并明作防火处理
    2007-12-05 23:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • jrt_jrt_88888
    jrt_jrt_88888 板凳
    一句话,施工方抓住了10.2.1,该条说火灾自动报警系统的传输线路可以穿阻燃PVC管,该条的条文说明里又说:“明敷暗敷均可”,也就是可穿阻燃PVC管明敷的意思,怎么办?我怎么跟施工方解释?
    2006-07-10 09:22:10

    回复 举报
    赞同0