土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:这种情况是不是主机制冷剂不足
请教:1台水冷主机在制冷时,蒸发温度为-2.5度,而蒸发器出水温度为7.2度,这种情况是不是有制冷剂不足的可能?

全部回答(7 )

  • nitsu

    如果泵流量大,有利于换热,现传热温差已经将近10度,超出蒸发器设计换热标准!除非换热器性能下降或冷量下降!
    2007-04-11 14:12:11 来自 PC 评论 举报
  • nitsu

    是制冷剂不足的表现!请检查制冷系统!
    但前提是你要给出回水温度!
    2007-04-11 14:09:11 来自 PC 评论 举报