建筑室外有一DN100市政给水管,室内消防水量15L/S,室外消防水量25L/S。原考虑室外水景贮水兼室外消防用水,但消防队不同意(理由太脏),要求室内外消防水量都贮存在地下水池,消防水泵流量按室内外消防水量考虑。这样合理吗?消防队开场白:明哲保身 就高不就低。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
都需要设置。