真是晕倒!!一商住楼高47m,12层,底3层为商场、饭店一类的面积1900平方米,4层以上为单身公寓面积1500不到。今天拿到审查意见: 1.单身公寓不能采用边墙扩大型,应采用吊顶型(没看见过单身公寓里设吊顶) 2.必须增设消防卷盘,且单独设置水泵接合器(我是设在区域室内消防环网) 3.消防水池容积调整,不小于330立方米不知该如何处理可以不改(消防意见已经成文)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
songia
沙发
有市政管,可以做室外消火栓,水池就不用包括室外用水量了!我们就这样做的,水池减少很多,市消防局同意的~~~
2003-07-18 18:05:18
赞同0
-
zerone
板凳
合理,就该这么做,消防水池西方本应按室内外水量合计考虑