建筑室外有一DN100市政给水管,室内消防水量15L/S,室外消防水量25L/S。原考虑室外水景贮水兼室外消防用水,但消防队不同意(理由太脏),要求室内外消防水量都贮存在地下水池,消防水泵流量按室内外消防水量考虑。这样合理吗?
消防队开场白:明哲保身 就高不就低。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • songia
    songia 沙发
    有市政管,可以做室外消火栓,水池就不用包括室外用水量了!我们就这样做的,水池减少很多,市消防局同意的~~~
    2003-07-18 18:05:18

    回复 举报
    赞同0
  • zerone
    zerone 板凳
    合理,就该这么做,消防水池西方本应按室内外水量合计考虑
    2003-07-18 17:28:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防审查意见

真是晕倒!!一商住楼高47m,12层,底3层为商场、饭店一类的面积1900平方米,4层以上为单身公寓面积1500不到。今天拿到审查意见: 1.单身公寓不能采用边墙扩大型,应采用吊顶型(没看见过单身公寓里设吊顶) 2.必须增设消防卷盘,且单独设置水泵接合器(我是设在区域室内消防环网) 3.消防水池容积调整,不小于330立方米不知该如何处理可以不改(消防意见已经成文)