土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于电气设备安装工程规则的疑问

关于电气设备安装工程规则的疑问

发布于:2011-09-19 16:03:19 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
关于《全国统一安装工程预算工程量计算规则》(第三章电气设备安装工程)中的一些问题,以下简称全统。
一、全统表3.4.5、表3.7.6、表3.11.15有多处不相附,计算时以哪个为准? 比如,表3.4.5中各种箱柜盘板盒进出线的预留长度为 盘面尺寸的高+宽,而表3.7.6电缆敷设的附加长度中高压开关柜及低压配电箱是盘下出线按2米计。 又如,表3.4.5中单独安装的铁壳开关等的进出线预留长度为从安装对象中心算起的0.5米,而表3.11.15中为从安装对象中心算起的0.3米。 以上问题请高手解惑!谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lhysgl
    lhysgl 沙发
    导线用表3.4.5,电缆用表3.7.6。
    2011-09-28 11:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • littlesky1025
    littlesky1025 板凳
    你看你所要做预算的设备最应该属于哪种配电箱柜,就选哪个。
    2011-09-25 11:01:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 442 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解:BVV-5*10mm2定额套用及护套线安装方式的区别

请问: 1、BVV-5*10mm2应该套用塑料护套线定额呢还是电缆定额? 2、定额中的护套线砖、混凝土结构敷设与砖、混凝土结构粘接施工工艺差别是什么?

回帖成功