土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一次泵变流量系统的冷却水部分也要变流量吗?
我都搞蒙了,看到一个一次泵变流量系统的项目,设计的竟然在冷却塔的水路上装上电动二通阀,然后水泵也做变频控制,没做过一次泵变流量系统,但应该冷却水部分不用也做变频的吧?怎么控制水泵变频啊?

全部回答(1 )

  • adingkgb
    这个不一定
    有多种方面的考虑

    从机组本身来说,冷却水温度也有一个合理范围,并非越低越好。当冷却水温度过低时,就必须采取冷却水温度控制措施。现在,冷却塔风扇启停或变频,冷却水旁通或变频,都是有效的办法。
    从节能上来说,冷却水维持流量,并且温度较低(前提是在允许范围内),对机组本身的COP是有利的,但水泵如果降频,对水泵耗能有利。
    至于最终是否变频控制,要结合系统负荷的变化情况和机组的特点进行技术经济比较(比如系统负荷经常会大范围波动,且较长时间处于低负荷状态,冷却水温度普遍较低,而机组的冷却水合理温度范围较小,那么冷却水变频是可行的)