土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水流指示器来控制自动喷

水流指示器来控制自动喷

发布于:2006-07-06 14:52:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水流指示器来控制自动喷淋,压力开关控制自动喷淋,压力开关和水流指示器联系控制自动喷淋,这三种方法是否都可行?哪一种更规范完善?
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • windwindy
    windwindy 沙发
    水流指示器只是向消防控制中心传递火灾地点及系统信号,压力开关控制喷淋泵直接在火灾状态下启泵.
    2006-07-07 21:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • superzhu0718
    superzhu0718 板凳
    水流指示器不是用来控制喷淋的,它只起监视作用,没有控制功能.水流指示器的主要作用是一个开关量,一有水流经过,开关就闭合,自动报警的监视模块就能感觉到,把信号传给报警主机.
    2006-07-06 18:12:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气压水罐与稳压泵

气压水罐与稳压泵组成消防系统,稳压泵的压力表根据罐内的气体压力还是水压力来启动或停止?

回帖成功