土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气压水罐与稳压泵

气压水罐与稳压泵

发布于:2006-07-06 14:50:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
气压水罐与稳压泵组成消防系统,稳压泵的压力表根据罐内的气体压力还是水压力来启动或停止?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    标准图上有选用压力和计算方法,可查阅。
    2006-07-26 01:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • duanyingqiao
    duanyingqiao 板凳
    我也在计算气压水罐大小和与稳压泵的选型,现在有两种计算方法:一种是先算的最不利点所需扬程P1,也就是启泵压力,再利用α,β等值反推得到最高压力P2,即停泵压力.另一种是根据经验值估算稳压泵的扬程比相应的消防泵高10~20m,启泵压力比额定值小5m,停泵压力比额定值小5m.但这两种计算结果相差很远.还有一点我比较迷惑的是到底是用上限值P2作为选泵参考还是用比下限值高一点就行了.望指教!先谢了!
    2006-07-25 23:08:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓管道试验压力

室内消火栓管道试验压力是否可采用GB50242-2002规范里面的室内给水管道试验方法?谢谢!

回帖成功

经验值 +10