【请教】整个小区电源断电后,送电时发生各住户的配电箱跳闸前些日子晚上8点多,小区突然停电了,后来出去打听才知道给小区供电的电缆让小偷给切断了,晚上供电局的师傅连夜抢修,在凌晨5点左右,电缆修复完毕,开始给小区供电,当把小区总闸合上的时候,整个小区内各住户未关闭的灯和电器闪了一下后,就马上又灭了,但是小区的总闸已经合上了,只是每个住户还没有电,后来经检查发现是每个住户的电表下的开关跳闸了,后来将此开关合上后,住户家里就有电了。就以上情况,想请教一下大师们,按常规来说,如果各支路开关没有断开的情况下,去合总闸,有时会出现总闸跳闸的情况,这个可以理解,但是为什么这次总闸可以合上,而每个支路上的分闸都跳掉呢?原因是什么?请教!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
boeing_s
沙发
可能lz没搞清楚接地系统的性质,原理楼上几位说得都很到位了,咱换个粗俗的说法
2011-09-19 08:48:19
赞同0
-
lingxuct
板凳
PE排是保护接地的汇流排,只允许通过故障电流。
2011-09-18 17:41:18
赞同0
加载更多这么说吧,箱变里有零排和地排,说明本来是一个点,现在分出两根排了。而不是你理解的本来是两根排,后来又连在一起了
虽然看起来像是一回事。。。。既然分开了,你再合起来,那不是白折腾嘛~~
回复 举报
N排是220V工作线路,只允许通过工作电流。
TN-S系统就是为了分开这两个电流,避免发生接地故障时N线电位升高,防止故障扩大。
如果在变压器侧设置接地保护,可以在变压器的工作接地排上装零序电流互感器,如果混用就无法装电流互感器了。