土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷气压给水

自喷气压给水

发布于:2003-07-16 14:33:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我经手一预作用自喷工程,其中气压罐稳压系统中的18吨水箱考虑整个系统的10分钟用水量,现在工程已经完工,但我一直都在想稳压泵的流量很小,它是如何在10分钟内将18吨水输送到用水现场呢(假如发生最不利情况,消防主泵不能在10分钟内启动)?我一直搞工程,想请教几位大虾自喷系统中的稳压系统选择时除了考虑压力外对出水量是否也有针对性考虑?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hrgt2003
    hrgt2003 沙发
    罐体里的水是借助罐内的压缩空气排出的,不是用稳压泵排出的,其实稳压泵平时只是给压力罐补水的,你可以看一下气压给水设备的样本,在给排水设计手册里也有详细的资料,压力罐里不只是水还有压缩空气呢。有什么需要详细的技术可以联系我
    jiaxinzd@163.net
    2003-07-25 19:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • watermelon
    watermelon 板凳
    ......我也有同样的问题请教大虾
    2003-07-24 00:32:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于宿舍楼的定性

在《建规》中,给排水方面未提及宿舍楼的性质,在做宿舍楼消防给水方面,宿舍楼应属于住宅(居住建筑),还是归类于其他建筑呢?这关系到是否设置室内消火栓给水及室内消防用水量。我是福建泉州地区的,这边的审查师都按其他建筑考虑,即超过五层或体积超10000立方米就应设室内消防,且消防用水量15L/S。

回帖成功

经验值 +10