土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 软启动柜与电缆配合问题

软启动柜与电缆配合问题

发布于:2011-09-16 10:20:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
45kW电动机、距电机400米,软启型号:ATS22-C11Q。电机电缆进线规格初步为ZR-YJV-0.6/1kV-3x95mm2,如何确定其软启动柜是否满足与该电缆规格的配合,主要指软启动柜本身的保护配置、压降等等系统技术参数须确认满足与此电缆的配合。
先谢过大家了。
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功补偿公式手册和规范不一致,选哪个?急

钢铁手册和2010后印刷的工业配电手的无功补偿系数是Q=α*P (tgθ1-tgθ1)2010前印刷的工业配电手册是没有系数α的。供配电系统设计规范的6.0.5条的公式也是没有系数α的。到底是选哪个?明天要考了,急求。