无功补偿公式手册和规范不一致,选哪个?急

发布于:2011-09-16 09:46:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
钢铁手册和2010后印刷的工业配电手的无功补偿系数是
Q=α*P (tgθ1-tgθ1)

2010前印刷的工业配电手册是没有系数α的。
供配电系统设计规范的6.0.5条的公式也是没有系数α的。
到底是选哪个?
明天要考了,急求。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • djkjzy2004
    djkjzy2004 沙发
    两个公式都没错,有系数的后面的负荷是最大负荷,没系数的直接用平均负荷计算
    2011-10-23 09:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    式中的系数在0与1之间,考虑最不利的无功情况时可取1,所以有的书中的公式没有这项系数,其实是作为最不利情况对待的。
    2011-10-22 21:10:22

    回复 举报