土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明这样供电可否?

应急照明这样供电可否?

发布于:2006-07-05 09:12:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给一类高层建筑的应急照明供电?
这样可否,树干式

1152061937435.gif

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hanson-foxconn

    反正楼梯间的灯也用不了多少电,全部点亮就行了。
    2007-06-02 19:42:02

    回复 举报
    赞同0
  • ahei1983
    ahei1983 板凳
    接头数量越多,出问题可能性越大,尽量不要有这么多树干式。切换尽量不要超过3层。因为要保证消防时自动点亮的问题,要是4层一个的话,怎样保证着火层与上下两层自动点亮?
    2007-03-26 10:11:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层建筑的客梯按三级负荷设计可否?

如题

回帖成功

经验值 +10