阅读下一篇
10KV负荷开关的问题10KV负荷开关开断空载变压器,电流怎么算?在《工业与民用配电设计手册》215页中,通用负荷开关的额定空载变压器开断电流等于额定电流的1%,单台变压器的空载电流怎么计算,多台变压器的空载电流怎么计算?现在有一工程,在30层有三台变压器,800KVA一台,400KVA两台,高配在地下室,高压出线柜为KYN,采用断路器,可否在30层设一分配?30层高压分配的的配置可否如下:设一SM6进线柜,用负荷开关(不带熔断器),出线为三台SM6,带熔断器。不设电压监视,进线也不用断路器。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板表3.1.2下有这样一句①仅当建筑物为高层建筑时,其客梯电力、楼梯照明为二级负荷
所以对多层建筑的一般客梯来说,可以按3级负荷供电。
当然按2级自然更可靠,如果是消防梯么,自己看着办吧。
回复 举报
看了就别不回
贴
回复 举报