土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV负荷开关的问题

10KV负荷开关的问题

发布于:2006-07-05 08:57:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV负荷开关开断空载变压器,电流怎么算?在《工业与民用配电设计手册》215页中,通用负荷开关的额定空载变压器开断电流等于额定电流的1%,单台变压器的空载电流怎么计算,多台变压器的空载电流怎么计算?
现在有一工程,在30层有三台变压器,800KVA一台,400KVA两台,高配在地下室,高压出线柜为KYN,采用断路器,可否在30层设一分配?
30层高压分配的的配置可否如下:设一SM6进线柜,用负荷开关(不带熔断器),出线为三台SM6,带熔断器。不设电压监视,进线也不用断路器。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 糊仙
    糊仙 沙发
    一台800KVA,两台400KVA变压器的空载电流不会超过6.3A吧?
    SM6的额定电流就630A,1%不就只有6.3A了。
    2006-07-06 09:44:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhangbaisong03
    2006-07-05 22:09:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

非洲的ATS高手看看能用么?

我们单位在非洲施工,有两台400KVA的发电机,需要用ATS做自动切换,当地找了个公司,只发个样本,本人水平有限,找了半天也没看到,只发现从一台换到另一台有控制线,好象无法并车呀,清高手指点下,别让小弟被黑人骗了,谢谢

回帖成功

经验值 +10