土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 丁类厂房排烟问题

丁类厂房排烟问题

发布于:2011-09-16 10:12:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建规GB50016-2006,9.1.3条:丙类厂房中建筑面积大于300平米的地上房间;...;任一层建筑面积大于5000
平米的丁类厂房应设置排烟设施。
这个5000平米如何理解: 是指整个厂房(里面包括若干个车间),还是指单独的车间?
如是指车间,这个车间是否要求隔墙到屋顶?但厂房隔墙到顶是很少的,是否
有吊顶就可以了?但这样又有个问题,吊顶上的区域是相通的。
  • xcool526
    xcool526 沙发
    当然是指独立的车间,中间隔断要完全隔离才是另一间,否则还是一间。
    2011-09-16 19:20:16