土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教挡烟垂壁设置问题

请教挡烟垂壁设置问题

发布于:2011-09-15 18:55:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们是生产挡烟垂壁的厂家,今天碰到一个工地,情况是这样:商场,1万平方,层高6米,吊顶高3米,梁高0.6米。业态为精品服装贸易类,设很多独立小间商铺,小商铺内部吊顶全部为格栅顶,走道吊顶为石膏板顶。吊顶上部空间全部贯通,设排烟风管于吊顶上部,排烟口在格栅顶上部(但并不是每间小商铺都有排烟口),排烟口正好位于走道时,排烟口装于石膏板顶上。
整个工程看似已经完工,但挡烟垂壁设置未有明确。
现预对这样的现场规划挡烟垂壁,请教如何处理?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    格栅吊顶,就在粱下设置0.5米的垂壁,当然要按照排烟口的面积划分
    2016-03-29 09:50:29

    回复 举报
    赞同0
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    由设计完成的,排烟系统已经完成,防烟分区不能随意调整,应有原设计完成
    2016-03-29 09:48:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】地下层消防电梯前室正压送风问题

二类高层办公建筑,地下一层为车库,地上1-10层为办公。地上1-10层防烟楼梯间及与电梯合用前室采用自然排烟。请问地下层楼梯间及合用前室需要做正压送风吗?要做请问风量按多少?

回帖成功

经验值 +10