我们现在设计一条道路,中间设1.5的圆管涵,覆土高度大概有12m左右。查了图集最大覆土也只到9m左右,询问相关人员都说用三级管,360°混凝土全包加固处理就可以了!但是没有规范和图集具体说明,我们也犯难,所以想请教各位如何处理。
补充:两边都是待建土地,可以说道路修好后两边的开发也将进行,这条涵洞也只作为临时管涵。
管涵.jpg

管涵.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • www2374587558
    www2374587558 沙发
    填土12米一般设计成板涵,如临时用的话,可设计成管涵,的全浇注,厚度最少30cm
    2012-02-29 21:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • zsf830613
    zsf830613 板凳
    圆管涵一般是做不到这么高填土的,要做拱涵的,不过你是临时的,也可以说的过去,用海特计算下,计算书啥都有的。