土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【请教】为节省管道投入想改用小蒸汽炉提供蒸汽行吗?

【请教】为节省管道投入想改用小蒸汽炉提供蒸汽行吗?

发布于:2011-09-15 23:23:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们是用蒸汽通过中央空调给车间加热及加湿,原来我们我们设计蒸汽量较大,蒸汽管为DN133,现在改用小蒸汽炉提供蒸汽,锅炉蒸汽出口为DN65。
现为节省管道投入,想将DN65的管直接连到DN133的原来的管道上,直接感觉是蒸汽由DN65到133,由小到大,会引起蒸汽压力下降,温度降低,并出现水,但又不知道是否是这样,下降多少,比如,锅炉出口蒸汽压力为0.5MAP,那么到DN133的管道中压力下降多少?期待高手解答。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    这样确实会一起压降,但影响不会很大。长期使用可以。密封容器的各个点的压力是相同的
    2011-10-07 10:26:07

    回复 举报
    赞同0
  • gaoxiqing
    gaoxiqing 板凳
    这样确实会一起压降,但影响不会很大。长期使用可以。密封容器的各个点的压力是相同的
    2011-09-25 19:49:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冬季空调室外计算温度和为什么比采暖室外计算温度低?

我有两个问题想请问大家:1,如题,天津市的冬季空调室外计算温度是-11度,而采暖室外计算温度是-9度,空调室外计算温度低了两度的道理是什么呢?2,冬季计算新风负荷,用新风机组处理.那么新风按照-9度算还是-11度算?

回帖成功

经验值 +10