采暖供热
\
冬季空调室外计算温度和为什么比采暖室外计算温度低?
冬季空调室外计算温度和为什么比采暖室外计算温度低?
我有两个问题想请问大家:
1,如题,天津市的冬季空调室外计算温度是-11度,而采暖室外计算温度是-9度,空调室外计算温度低了两度的道理是什么呢?
2,冬季计算新风负荷,用新风机组处理.那么新风按照-9度算还是-11度算?
发布于
2011-09-15 18:45:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
co1425038675023
万事屋白夜叉 发表于 2015-3-10 14:38 看了看上面几楼的回答真是误人子弟啊。。如果是公建上面几楼的人都违反强条了扣钱还得降设计资质!如果是民 …不是很明白,还是顶一个
2015-03-25 14:00:25
来自 PC
评论
举报
stone_200625
万事屋白夜叉 发表于 2015-3-10 14:38 看了看上面几楼的回答真是误人子弟啊。。如果是公建上面几楼的人都违反强条了扣钱还得降设计资质!如果是民 …楼上说的蛮好的,顶!关于楼主的第一个问题,条文解释的很简单,如下:空调房间的温湿度要求要高于供暖房间,因此不保证的时间也应小于供暖温度所对应的时间
2015-03-11 09:16:11
来自 PC
评论
举报