土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 压差旁通阀的选型

压差旁通阀的选型

发布于:2011-09-15 14:14:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
压差旁通阀的选型:
1、选型时压差如何定,调试时如何设定压差?
2、具体如何选型?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • suzhousem
    suzhousem 沙发

    压差旁通阀通常装在分集水器之间,压差的设定:末端空调机组和风机盘管的电动调节阀全部打开、冰机的进出口联锁的电动阀门也全部打开、水泵50Hz运行,压差旁通阀两端的蝶阀或者闸阀先暂时关闭,防止有水流过。这个时候实测供水压力和回水压力(最远的一台空调机组的进回水管道上或者分水器和集水器之间)的压差就是我们所需要设定的参考值。如果此时压差为1.4bar(我这个项目是末端压差控制,分水器和集水器之间一般在2bar左右,必须实测),那么你关掉几个风机盘管或者最小的一台空调机组的电动阀门,观察压差的变化,我这个系统是先关闭6台风机盘管(同一个房间,共用一个电动调节阀),这时候压差由1.4bar升至1.5bar,水泵的扬程由28m几乎没变化;再关闭一台小的空调机组的电动二通阀;这时候压差变为1.6bar,水泵的扬程由28m变为29m;再关闭一台小空调机组的电动二通阀,这时候压差变为1.7bar,水泵的扬程变为29m。。。。。。压差旁通阀我是放在4台屋面风冷热泵冰机的出水集管和2台水泵的进水集管之间的,也就是末端空调设备的供回水主管路上,而压力传感器是放在最末端的空调机组进回水管路上的,也就是末端压差不一定等于压差旁通阀两端的压差,经实测,两者是一致的。经过十几天反复调试和确认(同时监控流量),控制水泵变频的压差定在1.4bar,自力式压差旁通阀的压差定在1.6bar(干了30年,这个项目我头一次试用自立式压差旁通阀,能不能起到效果,心里没底啊)。又经过几天自力式旁通阀两端的压差及流量和末端压差和水泵扬程及流量的实测,数据整理结果。自立式压差旁通阀完全可以替代电动压差旁通阀。自立式压差旁通阀的口径不能按电动压差旁通阀那样计算KV值选型(线性流量特性哦,不是等百分比流量特性,这一点要十分注意),和旁通管管径一致即可。因为我根据旁通流量计算旁通管径为DN125,如果按照电动旁通调节阀的KV值计算,电动式压差旁通阀的口径为DN80。问题来了,自立式压差旁通阀需不需要计算KV值呢?我认为,不需要。

    2020-10-14 10:59:14

    回复 举报
    赞同1
  • abc820422
    abc820422 板凳
    哈哈哈,这个问题,如果没有在现场调试过,基本没人知道。至于接电源的哈哈。哈哈怎么说呢,实现起来其实不难,主要搞懂原理
    2017-03-28 19:23:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 774 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调阀门

中央空调阀门:1、球阀与截止阀的区别?2、什么大小管径时选球阀,什么大小管径时选蝶阀,什么大小管径时选闸阀,什么大小管径时选截止阀?

回帖成功

经验值 +10