土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风和排烟系统合用的情况

排风和排烟系统合用的情况

发布于:2011-09-15 11:33:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问排烟系统和排风系统合用,如果风量相差很大的话怎么办?
比如说一个电影院的影厅,300平方,排烟量18000m3/h,但是排风量只有三四千的样子,这样根本就选不到双速风机,那是不是一定要用两台风机呢??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    对于影厅这种平时排风要求比较高的场所,不建议采用双速风机。
    2011-09-16 07:53:16

    回复 举报
    赞同0
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    你完全可以将300平方分成2-3个方言分区,最多就是增加几个常闭阀,这样你的排烟风量就降低到100*120=12000,排风4000,这个是应该可以选出双速风机的。
    2011-09-15 15:24:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】高大厂房采暖通风方案问题 急急急!!

各位前辈们,刚接一活,22.5×22×9.5的甲类单层厂房,需要做采暖和通风,不知道怎么定方案了。采暖:暖气片采暖,热水辐射采暖,暖风采暖,三种方式哪个好呢,甲方只说是热水采暖,我想用暖气片,可以吗。效果会很差吗?通风:车间内主要污染物为乙酸乙酯,工艺提的条件是换气7次/小时,再设事故通风,我想问下,这样的话,我排气扇安装高度设多少呢?车间设备主要布置在地面,车间中部有个7.5×14×4的二级平台。