土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机

多联机

发布于:2011-09-15 10:49:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位高手。为啥多联机室内外机高差较大时,要设置回油弯类,怎么设置比较合理啊?
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    如果无回油弯,一根管道一通到底,那么回油就可能受影响(太长的垂直管道内的油,分布附着在管道表面,压缩机的抽吸能力可能不足以使之顺利回到压缩机。当压缩机一停,管道内的油又逐渐下降
    在垂直管段,每隔5-6米左右设置一个横的s型回油弯
    油在s弯内寄存,当压缩机开动后,会便于被抽吸
    其原理相当于‘逐级提升’
    2011-09-19 12:43:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】汕头做水冷VRV,冷却水需要保温吗?

汕头的一个工程,业主自己一定要做水冷VRV。仅夏季供冷,冷却塔冷却。冬季不供暖。目前的市场还没有单冷型的水冷VRV,估计只能采购热泵型的水冷VRV. 那么该工程水冷VRV的冷却水管需保温吗?我自己认为室外的管道、非空调房间的管道是不需要保温的;但是主供回水管必须路过裙房的空调房间,路过空调房间的总长度近120M,这段管道需要保温吗?附:1.汕头室外设计参数 夏季空调室外设计干球温度(℃):33.4