0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
【请教】防烟楼梯间是算独立的防火分区还是算分开的防烟分区?消防合用前室、防烟楼梯间前室及防烟楼梯间是否算独立的防火分区还是算分开的防烟分区?由于标题字符数量限制,完整的问题如上,请见谅。该问题一直困扰小弟许久。在暖通审图和校对的时候审图公司经常提出这个问题:加压送风管直接出风机房穿越自行车库(火灾危险性较小的空间)后经防烟楼梯间前室(或消防合用前室)时,穿越穿越防烟楼梯间前室(或消防合用前室)及防烟楼梯间处应加装70℃防火阀。依据为:09技术措施,4.8.8条 机械加压送风管道和用于机械排烟的补风管道不宜穿过防火分区或其他火灾危险性较大的房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为70℃,补风管道防火阀的动作温度可为280℃。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
gao52ban
沙发
现在计算不了,应先确定炉头和蒸锅数量,每个点位按照2000~2500cmh去估算,最准确的算法是热平衡计算法,评估厨房内产生的热量、蒸汽、油烟进行计算。
2019-05-15 16:06:15
赞同0
-
benzhe
板凳
可以先预留排烟风井 还有排风井
2015-07-07 11:13:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报