土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】防烟楼梯间是算独立的防火分区还是算分开的防烟分区?

【请教】防烟楼梯间是算独立的防火分区还是算分开的防烟分区?

发布于:2011-09-13 16:43:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防合用前室、防烟楼梯间前室及防烟楼梯间是否算独立的防火分区还是算分开的防烟分区?
由于标题字符数量限制,完整的问题如上,请见谅。该问题一直困扰小弟许久。
在暖通审图和校对的时候审图公司经常提出这个问题:加压送风管直接出风机房穿越自行车库(火灾危险性较小的空间)后经防烟楼梯间前室(或消防合用前室)时,穿越穿越防烟楼梯间前室(或消防合用前室)及防烟楼梯间处应加装70℃防火阀。依据为:09技术措施,4.8.8条 机械加压送风管道和用于机械排烟的补风管道不宜穿过防火分区或其他火灾危险性较大的房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为70℃,补风管道防火阀的动作温度可为280℃。
建筑对此看法是防烟楼梯间及其前室和消防合用前室并不看做是一个独立的防火分区,那么如此看来,防烟楼梯间及其前室和消防合用前室是否可以仅仅看做是一个个防烟分区呢?
同时依此类推,这个问题可扩展至其他采用机械排烟补风措施且建筑不看做为独立防火分区的空间(如内走道与防烟楼梯间的之间的隔墙等)。
注:冒昧地先说一句,请不要以一切以审图意见为准之类的言辞来作为答复,毕竟审图的同行最初也是从设计及相关行业出道的,人无完人;同时,比起口头上的意见,我更愿意回帖的各位,把各抒己见的规范条文的依据也一起加上来,这样也便于我进行查询。
谢谢!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • auto_99
    auto_99 沙发
    szhp54 发表于 2011-9-16 12:11 防火分区是一定要用达到一定等级的防火分隔物进行分隔的,但采用了防火分隔不一定就是不同的防火分区。建筑 …建筑设计中当防火分区面积超出时是可以将楼梯间及前室的面积扣除以满足要求,在防火分区未超出时,又可以将其含入同一防火分区,请问一下这句话从哪里找到依据,,手头有个项目,,建筑面积刚超过二千平米,,消防卡着…
    2017-07-20 14:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • saymand
    saymand 板凳
    楼梯间,前室都应该算作独立的防火分区
    2011-09-29 11:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 594 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海排烟计算时的烟气厚度如何取

正在做一个上海地下演讲厅的排烟,地面到梁的净高是4.5m,清晰高度2.05m,燃料面到烟层的底部高度 - Z不知道如何取,规范只是说不能小于清晰高度,难道我取2.1m,4m,3m什么的都可以吗?另外问个比较弱智的问题,一层建筑,从1层到地下办公区的这个楼梯是否需要做防烟?在线等高人解惑。

回帖成功

经验值 +10