发布于:2011-09-13 16:43:13
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
消防合用前室、防烟楼梯间前室及防烟楼梯间是否算独立的防火分区还是算分开的防烟分区?
由于标题字符数量限制,完整的问题如上,请见谅。该问题一直困扰小弟许久。
在暖通审图和校对的时候审图公司经常提出这个问题:加压送风管直接出风机房穿越自行车库(火灾危险性较小的空间)后经防烟楼梯间前室(或消防合用前室)时,穿越穿越防烟楼梯间前室(或消防合用前室)及防烟楼梯间处应加装70℃防火阀。依据为:09技术措施,4.8.8条 机械加压送风管道和用于机械排烟的补风管道不宜穿过防火分区或其他火灾危险性较大的房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为70℃,补风管道防火阀的动作温度可为280℃。
建筑对此看法是防烟楼梯间及其前室和消防合用前室并不看做是一个独立的防火分区,那么如此看来,防烟楼梯间及其前室和消防合用前室是否可以仅仅看做是一个个防烟分区呢?
同时依此类推,这个问题可扩展至其他采用机械排烟补风措施且建筑不看做为独立防火分区的空间(如内走道与防烟楼梯间的之间的隔墙等)。
注:冒昧地先说一句,请不要以一切以审图意见为准之类的言辞来作为答复,毕竟审图的同行最初也是从设计及相关行业出道的,人无完人;同时,比起口头上的意见,我更愿意回帖的各位,把各抒己见的规范条文的依据也一起加上来,这样也便于我进行查询。
谢谢!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报