正在做一个上海地下演讲厅的排烟,地面到梁的净高是4.5m,清晰高度2.05m,燃料面到烟层的底部高度 - Z不知道如何取,规范只是说不能小于清晰高度,难道我取2.1m,4m,3m什么的都可以吗?

另外问个比较弱智的问题,一层建筑,从1层到地下办公区的这个楼梯是否需要做防烟?

在线等高人解惑。

全部回答(3 )

  • szdingo
    学习中!!多看!呵呵!
    2011-09-21 13:54:21 来自 PC 评论 举报
  • lql7358
    1.只要大于最小清晰高度就行了。2.1米也行,取的小点,排烟量会小点。但这个排烟量的算法仅针对房间面积大于500平方得情况。
    2.楼梯间要看建筑怎么定义这个楼梯间了,是防烟楼梯间,且无可开启的外窗就要做机械加压送风了。封闭楼梯间就不需要机械加压送风了。