上海排烟计算时的烟气厚度如何取
正在做一个上海地下演讲厅的排烟,地面到梁的净高是4.5m,清晰高度2.05m,燃料面到烟层的底部高度 - Z不知道如何取,规范只是说不能小于清晰高度,难道我取2.1m,4m,3m什么的都可以吗?
另外问个比较弱智的问题,一层建筑,从1层到地下办公区的这个楼梯是否需要做防烟?
在线等高人解惑。
发布于
2011-09-13 14:31:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
szdingo
学习中!!多看!呵呵!
2011-09-21 13:54:21
来自 PC
评论
举报
lql7358
1.只要大于最小清晰高度就行了。2.1米也行,取的小点,排烟量会小点。但这个排烟量的算法仅针对房间面积大于500平方得情况。
2.楼梯间要看建筑怎么定义这个楼梯间了,是防烟楼梯间,且无可开启的外窗就要做机械加压送风了。封闭楼梯间就不需要机械加压送风了。
2011-09-20 21:44:20
来自 PC
评论
举报