前几天考察,遇到一个很奇怪的供暖系统,大家看看这个与一般供热系统的优劣?

截图00.png

截图00.png

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lifushun100
    lifushun100 沙发
    每台锅炉前的小泵泵不会造成水利循环不利情况,但要控制好每台锅炉供、回水管间的距离,他们间的距离要小于4倍锅炉的供回水管径就可以了,那台小泵也不用很大,满足锅炉的小时最大水量就可以,扬程有个10米就可以,(保证锅炉的回水量)
    这是模块化得形式,但我觉得不应该这样吧,应该先把这几个小的锅炉并联起来,在他们之前设那个小的泵,他们的供回水在连接起来,接系统的供水回管路,(但他们串起来之后的总供回水管之间也应该连接起来他们的距离也应该在4倍管径之间,管径为并联后的管径,这样那锅炉的小泵才有设置的意义)
    2011-11-21 16:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • xuhao325
    xuhao325 板凳
    分布式变频或叫二级泵系统,现在复杂的用DCS或PLC-400自动控制,没什么大不了的,最大供热面积超过500万挺多了
    2011-10-16 10:33:16

    回复 举报
    赞同0