土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求教采暖管路中的T型三通容易断裂吗,求做法?
有一系统,主管路分支管的时候为T型三通,审图的说这种三通热胀冷缩后极易断裂,让我做个u型弯,弯头高300,电话里说了一下大概做法,,我怕理解错了,是不是下面这样的画法?大家对于采暖系统中的T型三通怎么处理的,求指教!

T型三通.jpg

全部回答(11 )

  • kyopku
    谢谢楼主了,受教
    2011-10-01 21:17:01 来自 PC 评论 举报
  • nashizixing
    引用:
    原帖由 nashizixing 于 2011-9-16 08:47 发表
    这种做法其实就是在三通开通处做一个Z形弯,来吸收热变形,没必要做羊角弯。具体做法可参见图集 哪本图
    《动力专业标准图集》R4(三)室外热力管道安装
    2011-10-01 09:19:01 来自 PC 评论 举报