急!冷凝水管始端扫除口怎么设置

发布于:2011-09-14 09:12:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问下高手冷根据GB50019-2003第6.4.18.3条凝水管始端应设置扫除口,这个扫除口具体要怎么设置,这个是施工图纸审查意见,这个管道不像排水管道一样有专门的清扫口和检查口 那要怎么做呢 是有专门的管道附件吗 谢谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 羡鱼0814
    羡鱼0814 沙发
    asdf_020651 发表于 2014-6-4 20:31 我之前也被审查出这样的问题,后来在施工说明上写上一句话完事。清扫口具体做法可以问问给排水专业的,其 …谢谢,我也被审图公司审出这样的问题。
    2017-06-06 18:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • asdf_020651
    asdf_020651 板凳
    我之前也被审查出这样的问题,后来在施工说明上写上一句话完事。
    清扫口具体做法可以问问给排水专业的,其实就一个堵头加一段水管。
    2014-06-04 20:31:04

    回复 举报
    赞同0