土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请问】火灾应急照明配电线路保护层厚度不应小于30mm 的意义?

【请问】火灾应急照明配电线路保护层厚度不应小于30mm 的意义?

发布于:2011-09-10 10:00:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
火灾应急照明配电线路穿管暗敷时,按规范要求需敷设于不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm ,
假如某二层小办公楼,没有消防设备,供电按三级负荷考虑,设置了自带蓄电池灯具的应急照明,穿管暗敷,还用再标注:需敷设于不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm吗?自带蓄电池灯具的应急照明是断电(也可能是烧坏电线)点亮,再提敷设于不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm有什么意义?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • glxwj1
    glxwj1 沙发
    自带蓄电池应急照明灯或采用耐火导线穿管敷设的应该没必要保护层厚度不应小于30mm ,这条规范太笼统、不具针对性,应该修改。
    2011-12-08 15:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • 玖重山
    玖重山 板凳
    这确实是个问题吖!不过每次作图的时候也是照做了,制定规范应该是按照最不理想状态制定的吧!
    2011-09-26 14:23:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二类防雷单独设置的避雷针接地是否和其他接地有距离要求?

某甲类罐区,储罐上设有未设阻火器的放空管,按二类防雷设防,设避雷针保护。此避雷针接地是否应和罐区其他接地(防静电等)分开设置并有距离要求呢?GB50057中在一类防雷中提到独立避雷针接地应单独设置,二类防雷中未提及独立避雷针,只是说可采用共用接地系统。

回帖成功

经验值 +10