土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 二类防雷单独设置的避雷针接地是否和其他接地有距离要求?
某甲类罐区,储罐上设有未设阻火器的放空管,按二类防雷设防,设避雷针保护。此避雷针接地是否应和罐区其他接地(防静电等)分开设置并有距离要求呢?GB50057中在一类防雷中提到独立避雷针接地应单独设置,二类防雷中未提及独立避雷针,只是说可采用共用接地系统。

全部回答(2 )

  • dianqipanli
    《注册电气工程师自学问答》周超、王常余著
    【问】石油化工行业的户外装置如何防雷?
    【答】石油化工行业的户外装置,由于其特殊性,不能采用《建筑物防雷设计规范》GB50057,应执行行业标准《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》SH3038的有关规定。具体做法如下:
    1.对壁厚大于4mm的金属密闭容器或金属构架、管道等,可作为接闪器和防雷引下线,将它们直接和防雷接地相连,接地点不应少于两处,两接地点的距离不大于30m,若大于30m,应增加接地点,冲击接地电阻应不大于30Ω;
    2.对排放爆炸危险气体、蒸汽或粉尘的发散管的接闪器处理时,必须先考虑装阻火器,装有阻火器的放散管,不用装接闪器,只要把放散管与接地装置连接,就可以避免雷害。因其排出的危险介质遭雷击引燃后,阻火器会使引燃的火焰熄灭,对装置不构成危害。若因故不能装阻火器,则要装避雷针或架空避雷网作接闪器,使放散管排出的危险介质不会因雷击而引燃;
    3.对进出建筑物的管道,为防雷电沿管道进入建筑物,在管道进出建筑物处需接地。
    2011-09-10 04:39:10 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    避雷针遭到雷击时,雷电流沿着引下线入地。通过防雷接地极向地中放电,此时在防雷接地极周围形成一个电场,如果说防雷接地极与电气接地网在地中距离过近,电气接地网的电位就会升高。为了避免这一情况出现,独立避雷针的接地极与电气接地网在地中的距离至少不应小于3m。
    如果建筑物的防雷接地和电气接地采用同一接地网——联合接地体时,避雷针与接地网的连接点至电气设备与接地网的连接点,沿接地线长度不得小于15m。
    引自王常余编著的《电气安装质量160问》
    2011-09-10 03:41:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10