土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 两台螺杆机并联,冷冻水泵扬程计算时冷水机组的水阻怎么计算?

两台螺杆机并联,冷冻水泵扬程计算时冷水机组的水阻怎么计算?

发布于:2011-09-09 15:14:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟想在此问一下各位学长学姐们,如果两台螺杆机并联,冷冻水泵扬程计算时冷水机组的水阻怎么计算?我是用下是计算的 H=(h1+h2+h3+h4)*1.1或1.2(单台取1.1,两台以上取1.2)
h1——冷水机组水力损失,KPa
h2——管道沿程水力损失,KPa,比摩阻取150~200Pa/m
h3——末端设备水力损失,KPa
h4——末端调节装置水力损失,KPa
那么我想请问,现在查的冷水机组的参数上显示蒸发器水压降55KPa,那么用上式计算冷冻水泵扬程时冷水机组的水力损失是55KPa呢,还是110KPa?请各位学长学姐帮忙,小弟不胜感激!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • poorpc
    poorpc 沙发
    xiaogang9987 发表于 2011-9-15 14:30 有人说并联环路阻力相等,但是我想问的是将两台机组并联后选冷冻水泵是否应该按一台冷水机组的水阻 …并联的话阻力按一台算,流量按2台算(个人理解仅供参考)
    2014-06-20 13:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • liyunhui612
    liyunhui612 板凳
    :)
    2014-06-20 09:36:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调末端加湿

我们在做一个五星级酒店项目,请问冬季末端加湿有什么好方法?谢谢指教!

回帖成功

经验值 +10