正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 599 人订阅
阅读下一篇
建筑设计防火规范9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;这里有个小于等于6m,那如果大于6米呢,难道不用划分防烟分区了吗?说说大家的意见吧!有人认为是这样“净高大于6米的大空间排烟都应该采用换气次数法确定排烟量,否则就得把排烟净高降下来,才可以按面积计算法~”你们觉得呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
风机旁通也可以,但那个做起来更麻烦,是要在保证风量、余压的前提下调整旁通阀的开启度,难度较大。余压阀设定好压力就可以了,设余压阀也是有要求的,第一,要在余压阀前安装防火阀且阀与洞口之间的缝隙要做防火处理。第二,余压阀排放方向要从高向低处排,不能搞错了。(楼梯间排至前室。前室排至走道。)
回复 举报