土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下一层防烟楼梯间靠外墙,在一层开2㎡的窗就不需要加压送风机了?

地下一层防烟楼梯间靠外墙,在一层开2㎡的窗就不需要加压送风机了?

发布于:2011-09-09 11:55:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下一层防烟楼梯间靠外墙,在一层那里有2㎡的窗,但是地下前室没有窗,哪个需要正压送风?好像挺符合规范说不用正压送风的?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ybs056
    ybs056 沙发
    是否需要设置加压送风是规范说了算,而不是建筑要求。
    2011-09-16 20:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • 农民
    农民 板凳

    风机旁通也可以,但那个做起来更麻烦,是要在保证风量、余压的前提下调整旁通阀的开启度,难度较大。余压阀设定好压力就可以了,设余压阀也是有要求的,第一,要在余压阀前安装防火阀且阀与洞口之间的缝隙要做防火处理。第二,余压阀排放方向要从高向低处排,不能搞错了。(楼梯间排至前室。前室排至走道。)
    2011-09-15 11:05:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑设计防火规范9.4.2 条的理解,说说大家看法吧

建筑设计防火规范9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;这里有个小于等于6m,那如果大于6米呢,难道不用划分防烟分区了吗?说说大家的意见吧!有人认为是这样“净高大于6米的大空间排烟都应该采用换气次数法确定排烟量,否则就得把排烟净高降下来,才可以按面积计算法~”你们觉得呢?

回帖成功

经验值 +10