土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 急求“关于消防联动打开门禁的软件实现方式”

急求“关于消防联动打开门禁的软件实现方式”

发布于:2011-09-08 23:29:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
有没哪位同志实践过,使门禁系统与火灾报警系统通过TCP/IP网络完成联网,自动打开疏散通道的门禁的?
有得话是否可提供两系统联网的原理呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zrq778
    zrq778 沙发
    对于弱电单位建议一般不要出电气的二次接线图(除非你们有设计资质,再者此设计涉及消防系统,需要审核确认!消防安全责任重大!经验不足最好不要直接参与,这是对大家负责),只提功能要求让设计院的电气专业进行设计或厂家出二次线路图,其实也很简单的:
    1、一般消防总线制系统(应该叫火灾自动报警系统)的模块通常有三种:1)、故障隔离模块(通常用作对故障信号的隔离,避免影响系统其他正常设备的运行)、2)监视模块(用来接收烟感、温感、信号闸阀、湿式报警阀、电动防火阀的反馈、防排烟风机、消防水泵等消防设备的运行状态)、3)控制模块(通常是用来控制电动防火阀、警铃、防排烟风机、消防水泵、电源切换等等需要控制的设备),
    2、消防联动控制通常是通过控制模块实现的,即控制模块收到主机发出的动作指令后动作输出24交流信号给中间继电器线圈(仅就此话题而言),继电器常闭触点断开,交流接触器线圈失电,常开触点打开,接入的220V或者380V等接入信号断开,门禁失电,门锁打开!火警信号解除时交流接触器恢复供电,常开触点闭合,门禁得电,门锁恢复正常;(一定要记住:需要根据消防防火分区划分进行设计!)

    [ 本帖最后由 zrq778 于 2012-6-1 18:06 编辑 ]
    2012-06-01 17:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • 顶顶
    顶顶 板凳
    OPC可以解决不同系统之间的联网问题,
    但是解决不了现实中消防系统严禁与其他系统联网的官方规定;
    通常还是采用联动模块+干接点方式实现火灾时门禁自动解锁的功能,
    具体解锁的方法有几种,断市电是一种,给门禁控制器信号也可以解锁,
    2012-05-28 23:15:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施耐德-莫顿灯控系统设计手册(中文)

施耐德-莫顿灯控系统设计手册(中文),资料还可以。有要全套TAC资料(有英文和中文的,大部分英文)的可留邮箱,太大了

回帖成功

经验值 +10