申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑智能化
返回版块12.41 万条内容 · 400 人订阅
阅读下一篇
散热器温控阀在多种散热器系统中的正确使用散热器温控阀在多种散热器系统中的正确使用 1、在我国的大多数旧有散热器供暖系统中,采用的是上下贯通垂直式单管或双管系统。 1)在垂直单管顺流系统中,由于前组散热器水量全部流经下一组散热器,且每组散热器位于不同的楼层,无法安装散热器温控阀。可考虑将此种系统改造为垂直单管跨越系统,这样可以在每组散热器前安装温控阀或调节性能较好的手动调节阀。 2)在垂直双管顺流系统中,由于存在垂直失调问题,在系统改造时,可安装带预设定功能的散热器温控阀。所谓预设定功能即温控阀阀体上具有预先设定初始阻力的装置,可通过该装置将温控阀初始阻力设定,不同楼层间设定的初始阻力不同,可在一定程度上解决垂直失调的问题。但此种方法在实际使用上需做好以下工作;设计师要做好较详细的水力计算;安装时,施工方要仔细比对供货厂家提供的水阻力流线图,将温控阀调到准确的预设定位置;在供水运行后,可再根据具体情况进行个别调整。由于双管系统采用高阻力温控阀(后文将做详细介绍),同时预设定调节又进一步减小了阀门开度,所以对供暖水质有较高要求,否则容易造成阻塞。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报